怎么验收水电
1.水电材料品牌、规格等,是否符合设计要求,是否与报价单上的品牌、规格等一致,是否符合国家用材标准。(根据合同报价说明执行如业主自行提供材料公司不在公司验收范围之内)
2.电线规格:照明线路主线、控制线、普通插座线路应采用2.5mm²电线,厨房插座,空调插座线应采用4mm²电线;电线是否有分色,全屋火、零、地线三线颜色是否有区分,同一种类的电线是否全部颜色一种。(根据合同报价说明执行断点改造线路与原线路截面积相同.)
3.管与管之间采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心,线管与底盒之间须使用杯梳或锁扣。(如遇特殊情况杯梳无法安装需用软管代替,禁止电缆绝缘外皮与套管切口直接接触)
4.潮湿区域(卫生间、厨房、阳台)不允许在地面敷设电路,pvc线管在砌体墙上开槽敷设时,距离墙面深度应不小于0.5cm。(厨房及阳台无地漏的情况下线路可走地面如业主有疑虑可将电管连接套管粘结)
5.暗线敷设必须配管或软管;墙面不允许开横槽,特殊情况下,横槽的长度不得超过30cm。
6.导线在管内严禁接头,接头应在检修底盒或箱内,以便检修;穿墙、移位需用硬管连接暗盒,不能用软管连接,不能有裸线。
7.同一回路电线应穿入同一根管,管内导线的总横截面积应小于线管横截面积的40%,(例如:16的线管单管最多允许穿2.5mm²(4mm²)电线3根)。
8.强弱电布线禁止共管共盒,强、弱电线交叉是否做特殊处理(例如:强、弱电交叉是否使用锡箔纸处理且角度应满足90度),强、弱电线管是否分开敷设。
9.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
10.在布线套管时,同一沟槽如超过2根线管,管与管之间必须留缝隙,以防填充水泥时产生空鼓,所有线管是否使用专用线管固定。
11.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。(受空间限制冷热水交叉、平行距离不足应做隔热处理如缠绕保温隔热棉)
12.开关位置为便于操作,边缘距地台高度120至140cm,高差应小于0.5cm。(根据设计要求及业主实际需求高度可适量调整)
13.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,无特殊要求普通插座距地30cm,高差应小于0.5cm。
14.热水器电源插座离地1800mm左右,偏离热水器安装,卫生间等电位保留,预留4mm²双色线连接至最近的插座地线上。
15.强电箱是否采用分漏保控制(照明、挂机不经过漏保,漏保不能当总开)。
16.验收合格后的电路,预留的接线线头是否有做绝缘保护处理。
17.冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于100mm,当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接,水管内丝接头是否预留合适的深度(考虑贴砖厚度,一般伸出墙体完成面3mm左右)。
18.管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求(是否符合自排水要求)。
19.新设水管采用水压静压实验。要求:0.6Mpa(约6kg/mm²),以静压15分钟不回落为准。
20.沐浴进水口中心间距15cm,离地90-110cm。浴缸进水口中心间距15cm,离地60-75cm。(根据现场实际情况数值可上下浮动)
21.洗脸盆,洗菜盆进水口中心间距15cm,离地55cm左右。热水器进,出水口中心间距15cm,离地120cm。(根据现场实际情况数值可上下浮动)
22.排水管连接牢固,灌水测试无渗漏,排污管(黑水管)距墙面坑距是否符合要求(考虑到贴砖厚度,坑距300mm或400mm)。
23.排水管道需临时封口,避免杂物进入管道。
24.防水技